I. Выключение светофоров из управления
ШН за 2 суток до начала работ не позднее 4:00 мск. вр. дает заявку ШЧД, который оформляет заявку в ЦУП. После подтверждения работ из ЦУПа ШЧД извещает электромеханика, сделавшего заявку ШЧД даёт заявку на выдачу предупреждения о выключенном светофоре.
При нарушении нормальной работы - с разрешения ДС по согласованию с ШЧД заявку на выдачу предупреждения делает ШН, оформляя запись в журнале предупреждений у ДСП станции.
ШЧД разрешает ШН произвести выключение только после проверки знаний по оформлению записей в журнале «Осмотра» и технологии производства работ, а также производимых проверок после окончания работ. В случае слабых знаний ШЧД запрещает производство работ этому электромеханику, вызывает ШНС, ШЧУ, для принятия мер для восстановления нормальной работы светофоров. Во всех случаях ШЧД незамедлительно ставит в известность руководство дистанции.
При устранении отказов или производстве плановых работ должен присутствовать ШНС.
1. ШН согласовывает с ДСП время начала работ, получает регистрируемое разрешение у ШЧД и делает запись в журнале осмотра.
Пример: 25.06 9:30В связи с ремонтом сигнального кабеля действие светофоров H1, H2, М6, М8 выключается. Проверку маршрутов производить порядком, установленным распоряжением НГ №245 от 09.07.00г. Отправление поездов и маневровые передвижения производить порядком, установленным Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ. Разрешение ШЧД № 15.
ШН
9:50 ДСП
2. ДСП на основании записи ШН надевает на кнопки сигналов красные колпачки и расписывается под текстом записи ШН с указанием времени, разрешая тем самым ШН выключить
3. ШН выключает светофоры из управления изъятием предохранителей, а на месте выключения устанавливает табличку «Выключено» и приступает к выполнению работ.
II. Порядок включения светофоров в управление:
1. ШН сообщает ДСП об окончании работ и необходимости начать проверку.
2. ДСП, в свободное от движения поездов время, разрешает включить светофоры для проверки их действия.
3. ШН включает светофоры, устанавливая предохранители, в зависимости от характера выполненной работы проверяет действие светофоров.
III. Проверки светофоров (проверки, проводимые ШН)
1. Проверка наличия на светофоре запрещающего огня и его видимость.
2. Проверка видимости светофора (маршрутного указателя, зелёной полосы).
3. Проверка правильности расположения сигнальных огней на светофоре.
4. Проверка переключения на резервную нить.
5. Проверка напряжения на лампах.
6. Проверка изоляции монтажа и кабеля по отношению к земле.
7. Проверка изоляции монтажа и кабеля каждый провод каждого светофора по отношению к другим светофорам при изъятых предохранителях.
IV. Проверки светофора, (проводимые ШН совместно с ДСП)
1. Проверка правильности перекрытия светофора с разрешающего показания на запрещающее
2. Проверка контроля перегорания ламп
3. Проверка перекрытия светофора при перегорании ламп разрешающих огней (переключение с зелёного на жёлтый, перекрытие с жёлтого или с двух жёлтых на красный)
4. Проверка соответствия всех сигнальных показаний на светофоре контрольным
показаниям на пульте
5. Проверка соответствия сигнальных показаний светофора таблице взаимозависимостей сигнальных показаний светофора.
ШН, убедившись в правильности действия светофора, делает запись в журнале ДУ-46 о его включении в централизацию
Пример: 10.07. 13:10 Ремонт сигнального кабеля закончен. Действие светофоров HI, Н2. М6 и М8 проверено, работают нормально, сигнальные показания светофоров соответствуют таблице взаимозависимостей, правильность перекрытия светофоров с разрешающего показания на запрещающее, переход с зеленого огня на желтый при перегорании лампы зеленого огня, перекрытие светофора на запрещающее показание при перегорании лампы разрешающих огней, контроль перегорания ламп светофоров, соответствиесигнальных показаний светофоров контролю на табло (пульте) проверено. Светофоры HI, Н2, М6, М8 в действие включены. Разрешение ШЧД № 12.
ШН
13:10 ДСП
ДСП ставит свою подпись под текстом записи ШН о включении светофора в централизацию. ШН докладывает ШЧД об окончании работ и обо всех проведённых проверках.
Примечание:
1. Переносной красный сигнал устанавливается только для случаев с погашением красного огня на светофоре. В этом случае после окончания всех проверок ДСП даёт указание работнику службы пути убрать красный щит.
2. При работе со светофором в зоне контактной сети заявка на производство работ выдаётся и в дистанцию энергоснабжения для отключения контактной сети и заземления фронта работ.
КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА № 14.