Проверка сигнализации перегонных светофоров автоматической блокировки
Таблица № 14
8.2. О выполненной работе сделать запись в Журнале формы ШУ-2.
АВтономка
Для работы что можем:
- Наложить шунт на 4П = красный на 4
- наложить шунт на 6П= красный на 5
- имитировать наложение шунта на 8П (тумблер на пульте в нет кода)= красный на 7, желтый на 5
- Хардварный Шунт на 2П = красный на 2, желтый на 4
- возможно имитировать или РЕАЛЬНо сделать
КЖ в 2П = желтый на 2, зеленый на 4
- изъятие красной лампы на 2 = отсутствие кода в 4П, зажигание красного на 4
- изъятие красной лампы на 4 = отсутствие кода в 6П
- изъятие красной лампы на 7 = отсутствие кода в 6П, зажигание красного на 5
- изъятие красной лампы на 5 = отсутствие кода в 4П
Нужно зачищать рельсы на автономке для работы шунта… или мы там не подлезем из-за контактной сети
Сделать табличкой, что на каждой точке можно сделать! И как это делать потом наделать заданий для бригад и выдать на выполнение!
Можно попробовать так сделать, чтобы каждая бригада все типы работ поделала (ИВП-АЛСН (не задубеет на морозе); выключение лампы красного огня, проверка сигнализации при наложении шунта и код в рельсах, видимость, )
ПОСТОЯНКА
На участке постоянки:
- изъятие красной на Ч = красный на 2
- изъятие красной на 2 = выключение кода на 4П
- наложение шунта на 2п = КЖ в 4П
- код в 4П при желтом на 2, код в 4П при открытом Ч на желтый, на зеленый, на 2 Ж и 2Ж мигающем
- изъятие красной на 5 = отсутствие кода в 2П
- шунт на 4П = перекрытие 5 и смена кода на РЦ 2П
- проверка исключения переноса красного огня на предвходной светофор 2 при включении пригласительного сигнала на входном светофоре
- можно попробовать зажечь зеленый на 5 если поставить тумблер в РШ АПС где имитируется питающий конец 4П, сейчас там видимо код Ж подается… скорее уж КЖ раз Ж горит
Где | Что проверяем | Как проверяем | |
Автономка | |||
Проверка сигнализации и смены кода передаваемого в 4П | Тумблером в РШ изменяем код или накладываем шунт на 2П | Пока НЕТ! | |
Перенос красного при перегорании красной лампы на 2 | Вынуть красную лампу, убедиться в горении на 4 красного и отсутствии кода в 4П | Да? | |
Видимость светофора, чистота | Отойти к гаражу встать у правого рельса | Да? | |
Проверка сигнализации и смены кода передаваемого в 6П | - на 2 красный = желтый на 4 и код ИВП - шунт на 2П = красный, смена кода ИВП - желтый на 2 (тумблером) = зеленый и смена кода | ДА? Да? Пока НЕТ! | |
Перенос красного при перегорании красной лампы на 2 | Вынуть красную лампу на 4, отсутствие кода в 6П | Да? | |
Видимость светофора, чистота | Отойти к гаражу встать у правого рельса | Да? | |
Проверка сигнализации и смены кода передаваемого в 6П | - шунт на 8П (тумблером на посту нет кода) = красный на 5 и код КЖ ИВП - тумблером на посту КЖ = зел на 5 и код Ж ИВП - тумблером на посту Ж = зел на 5 и код З ИВП - тумблером на посту З = зел на 5 и код З ИВП | ДА? Да? Да? Да? | |
Перенос красного при перегорании красной лампы на 5 | Вынуть красную лампу на 5, отсутствие кода в 6П и красный на 7 | Да? | |
Видимость светофора, чистота | Отойти к КТСМ встать у правого рельса | Да? | |
Проверка сигнализации и смены кода передаваемого в 4П | - шунт на 6П = красный на 7 и КЖ в ИВП - тумблером нет кода = желтый на 7 и код Ж - тумблером на посту КЖ, на 7 З, в ИВП З - Тумблером на посту Ж, на 7 З, в ИВП З | Да? Да? Да? Да? | |
Перенос красного при перегорании красной лампы на 7 | Отсутствие кода в 4П | Да? | |
Видимость светофора, чистота | Отойти к КТСМ встать у правого рельса | Да? | |
Постоянка | |||
Проверка сигнализации и смены кода передаваемого в 4П | - шунт на 2П = красный на 2 и КЖ на ИВП - закрыт Ч = желтый, Ж на ИВП - открыт Ч на Ж = желтый? На 2 , Ж на ИВП? - открыт Ч на З = зеленый? На 2 , З на ИВП? - открыт Ч на 2Ж = желтый? На 2 , Ж на ИВП? открыт Ч на 2Жмиг = желтый? На 2 , Ж на ИВП? | Да? Надо проверять Надо проверять Надо проверять Надо проверять | |
Перенос красного при перегорании красной лампы на 2 | Отсутствие кода в 4П на ИВП | Да? | |
Видимость светофора, чистота | Отойти к бывшему третьему или не видно из-за елки? | Да? | |
Перенос красного со входного | Изъятие красной на Ч = красный на 2 и код КЖ а ИВП в 4П | ||
Исключение переноса красного при включении пригласительного сигнала на входном | На входном пригласительный «зажать» (запросить+запись в ДУ-46) = | Скорее всего сработает? | |
Проверка сигнализации и смены кода передаваемого в 2П | - шунт на 4П = красный на 5 и КЖ в ИВП - без манипуляций (или тумблер в РШ)= желтый и код Ж - тумблер в РШ «код Ж» = зеленый на 5 и код З - тумблер в РШ «З», на 5 З, в ИВП З | Да? Да? НЕТ? НЕТ? | |
Перенос красного при перегорании красной лампы на 5 | Изъятие лампы из 5 = нет кода в 2П А тут как? Выходной перекрыться должен? Или это уже зависимости станции | Да? | |
Видимость светофора, чистота | Отойти к посту ЭЦ встать у правого рельса | Да? | |
По идее еще везде Нужно добавлять | Проверка переключения с К на Ж Проверка переключения с Ж(З) на К У предвходного на Ж мигающий | ||
Или лучше параллельно какие-то работы проводить? Но вряд ли получиться… путаница будет смену не поставишь в оба направления и одни другим мешать будут…
Может вызывать для работы с поста бригады чтобы не морозить??? И разрешить смотреть
6 светофоров = шесть бригад или все вместе работают = толпа!?
Для работы что можем:
- Наложить шунт на 4П = красный на 4
- наложить шунт на 6П= красный на 5
- имитировать наложение шунта на 8П (тумблер на пульте в нет кода)= красный на 7, желтый на 5
- Хардварный Шунт на 2П = красный на 2, желтый на 4
- возможно имитировать или РЕАЛЬНо сделать
КЖ в 2П = желтый на 2, зеленый на 4
- изъятие красной лампы на 2 = отсутствие кода в 4П, зажигание красного на 4
- изъятие красной лампы на 4 = отсутствие кода в 6П
- изъятие красной лампы на 7 = отсутствие кода в 6П, зажигание красного на 5
- изъятие красной лампы на 5 = отсутствие кода в 4П
- изъятие красной на Ч = красный на 2
- изъятие красной на 2 = выключение кода на 4П
- наложение шунта на 2п = КЖ в 4П
- код в 4П при желтом на 2, код в 4П при открытом Ч на желтый, на зеленый, на 2 Ж и 2Ж мигающем
- изъятие красной на 5 = отсутствие кода в 2П
- шунт на 4П = перекрытие 5 и смена кода на РЦ 2П
- проверка исключения переноса красного огня на предвходной светофор 2 при включении пригласительного сигнала на входном светофоре
Методичка
ТБ
При работе на мачтовом светофоре ТБ описать…
И общие правила ТБ на учебном полигоне…